eeУ сестры проблема с кондиционером.
Установили в мае кондиционер LG S07PK .
У нас северная сторона и была нормальная погода, поэтому использовался он достаточно редко, но свою функцию выполнял очень хорошо.
Вчера включили его как обычно, охладили комнату, выключили.
Потом пошли гулять.
Вечером вернулись, включили, а через через некоторое время, не почувствовав прохлады, обратили внимание на него, оказывается из кондиционера шел теплый воздух. Проверили настройки, температуру, выключили в итоге. Проверили фильтры -чистые. Сегодня та же история. В чем может быть проблема?

_________________
Вызов - это шаг навстречу борьбе за лучшее...


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:19 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
eeШильдик можете посмотреть на наружном блоке.
Это модель кондиционера Electra WMN на R22 приблизительно 2009 года.
см. ниже фото



Если кондиционер начинает работать (включается внутренний блок), жалюзи всегда должны открываться.
Если жалюзи не открываются, а вентиляционный барабан во внутреннем блоке начинает вращаться, то возможна поломка шестеренок моторчика или слом пластика на соединении планки жалюзи с приводом моторчика (редко что-то иное)

Также кондиционер имеет дополнительный проводной датчик анализа уличной температуры, поэтому сплит-система не будет включаться в режим охлаждения/обогрева при низких температурах на улице (если не установлен резистор на кабеле термодатчика - обманка для установки зимнего пакета), а будет работать исключительно в заданных параметрах самой сплит-системы.

Первый слева светодиод - индикатор ожидания - загорается, когда кондиционер подключен к электросети и готов для приема команд от дистанционного пульта управления.
Пульты для данного кондиционера у нас на складе должны быть (по запросу)

При необходимости, можете запросить инструкцию для данного кондиционера.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 фев 2018, 11:31
Сообщения: 2
eeЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Кондиционер вместо охлаждения работает на обогрев
У нас сплит-система mdtb-76hwn1/mdov-76hn1. В помещении вн. блока температура 30 градусов, в помещении наружн. блока 18 градусов.
При работе кондиционера на пульте выставлено: режим охлаждения, 17 градусов, макс. скорость вентилятора. Но кондиционер работает на обогрев. На наружном блоке (на плате) сигнальная лампа (LED) показывает режим обогрева. Температура выхода воздуха с вн. блока - 30. Что может быть? Почему не работает режим охлаждения?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:34 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
eeТ.е. в помещении 30С и выход из блока 30С?
Это серверная с такой температурой в помещении?
Как давно работал кондиционер в режиме охлаждения?
Включался ли он в режим обогрева?
При работе на обогрев, температура варьируется в районе 40С.
Включается ли компрессор?
Включали ли Вы в режим осушения?

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 12:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2018, 12:14
Сообщения: 1
eeДобрый день. Гудит внутренний блок на гипсокартоне.
Помогите решить проблему, или дайте вектор куда направить мастеров.
Суть такова. Стоял кентатсу, семерка. По скольку сторона солнечная, справлялся так себе.
Вызвал мастеров заказал девятку дайкин. Привезли, но поставить не смогли, якобы у меня провода заложены под китайца, а под дайкин надо по другому.
Ладно. Заменил по их рекомендации на пионер.
Привезли, поставили, и начался гул внутреннего блока. То есть все работает штатно, но в комнате ощутимый низкочастотный гул. От кентатсу такого не было. Кондей вешаем на гиспоскартон. Правда судя по тому как повесили, это колхоз. Без дюбелей, просто накрутили саморезов. Типа у всех так висит.
Если блок сдвинуть с защелок гул пропадает или сильно уменьшается. Мастера разводят руками, типа ну так и должно быть. А меня напрягает гул и сильно.
Помогите, как правильно повесить внутренний блок на гипсокартон чтобы он резонировал и не гудел.
Можно или советом, или работой. Нахожусь в подмосковье.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 16:54 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
ee
xamel писал(а):
..но поставить не смогли, якобы у меня провода заложены под китайца.....

Похоже имелось в виду питание системы ( в Kentatsu с внутреннего ранее осуществлялось, у Daikin с наружного), но и в этом случае можно запитать Daikin с внутреннего блока.
Жил у межблочного провода Kentatsu 5 (даже с избытком), на Дайкин требуется 4.

xamel писал(а):
...Ладно. Заменил по их рекомендации на пионер....

Как вообще можно допустить поменять шило на мыло!?!

xamel писал(а):
...поставили, и начался гул внутреннего блока. ....накрутили саморезов. Типа у всех так висит.
Если блок сдвинуть с защелок гул пропадает или сильно уменьшается. Мастера разводят руками, типа ну так и должно быть. А меня напрягает гул и сильно....

На данный вопрос ответ уже дан выше!
Если по существу, дешевый пластик вентиляционного барабана не имеет, как правило, точной балансировки, отчего наблюдаются подобные неприятности. Не исключено, что блок роняли!
Поскольку кондиционер на гарантии, настаивайте демонтаж и возврат, т.к. Вас не устраивают условия работы. Это гарантийный случай, при котором поставщик обязан заменить систему, но это касаемо известных брендов! Остальное в Вашем договоре.
Также возможен вариант, что из-за уменьшенного пространства для межблочных коммуникаций под блоком, все встало в распор, отчего напряжение по всему корпусу, которое передается на тонкую стену из гипсокартона (издержки производства)

Что касаемо саморезов в гипсокартон, то это допустимо при соответствующем распределении фиксации, относительно веса внутреннего блока кондиционера.

xamel писал(а):
......как правильно повесить внутренний блок на гипсокартон чтобы он резонировал и не гудел.
Можно или советом, или работой. Нахожусь в подмосковье.

Как правило, многие специалисты (профессиональные монтажные бригады) могут исправить данные негативные моменты по месту, локально разбирая блок до выявления и исправления причины.
Настаивайте на сдаче кондиционера и не ищите дешевых услуг!!!

Если не получится решить вопрос, обращайтесь к нам technical@airfull.ru

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 23:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июн 2018, 22:54
Сообщения: 1
eeУ меня похожая проблема с кондиционером. Купили Aeronik установили в апреле. Морозил нормально пока на улице было не очень жарко. Примерно в середине мая когда стало пожарче на улице, кондиционер перестал особо холодить.
Я думаю что китайские марки не дотягивают по параметрам к заявленным характеристикам.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 19:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 июн 2018, 18:57
Сообщения: 2
eeЗдравствуйте!
Кондиционер инвертор LG S12EWT, при включении моргает 5 раз, пауза, моргает 5 раз и тд.
Судя по таблице кодов ошибок — это ошибка связи между блоками.

Кабель меняли, проблема не решилась.

1. Куда копать дальше?
2. Если кто готов сделать диагностику и ремонт — пишите в личку, плз (Москва). Сроки не горят.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 10:03 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
eeПроблема скорее в выходе из строя электронных компонентов платы управления.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 12:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 июн 2018, 18:57
Сообщения: 2
ee
AirFull писал(а):
Проблема скорее в выходе из строя электронных компонентов платы управления.

Это-то примерно понятно, вроде других вариантов не может быть.
Сколько стоит ремонт, есть ли запчасти?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 12:27 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
eeСтоимость ремонта не регламентирована, т.к. что именно вышло из строя в плате управления - неизвестно.
Для начала нужно проверить предохранители, если найдется неисправный, то далее необходимо искать по цепи неисправные компоненты ( термопредохранитель, варистор или элементы импульсного источника питания) и выявить причину выхода из строя.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 13:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 авг 2018, 13:21
Сообщения: 1
eeЗдравствуйте.
Есть два конд-ра mitsubishi pka-rp100kal.
После установки включали и прогоняли два дня. Всё работало.
Выключили ~ на два месяца. После включили , пару минут работают, потом выключаются.
Мигает зелёная лампочка (вкл/выкл). Оба конд-ра одинаково.
Подскажите пожалуйста что можно предпринять.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:52 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
eeДелайте диагностику по системе!
Проверяйте наличие хладагета, возможно отключение по перегреву компрессора.
Далее смотрите платы управления,возможно были скачки напряжения.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 13:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 авг 2018, 13:23
Сообщения: 1
eeПосле заправки фрионом перестал включаться один из трех кондиционеров , мигает индикатор и не включается, в режиме винтелятора работает! Подскажите как исправить?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 18:34 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
eeВо первых, как производили заправку?...если после заправки не работает внутренний блок....
В связи с чем и по каким параметрам производили заправку?
Укажите полную маркировку наружного и внутреннего блоков.
Предположительно (если это мультисплит с электронными клапанами), у Вас проблема именно с ним.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 06:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2018, 06:03
Сообщения: 7
eeЗдравствуйте!
Подскажите пожалуйста по какой причине начал чудить кондёр? Совершенно бессистемно кондиционер перестаёт дуть, поток воздуха иногда тупо пропадает. Может неделю работать как часики, а может пару раз за сутки прекращать обдув. Лечится с помощью выкл/вкл, стартует нормально и работает до следующего заскока.
Сплит Supra.
Может датчик какой барахлит?
Спасибо...


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 10:35 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
eeСервисное обслуживание кондиционера делали (чистка теплообменников и т.д.)?

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 14:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2018, 06:03
Сообщения: 7
eeРазумеется, все в лучшем виде, всё чисто как яйца у кота и на внутреннем и на наружнем блоках. С давлением тоже норма, специально вызывал в начале лета мастера который устанавливал его. Отвод влаги тоже всё гут. Но эта непонятка с остановкой потока появилась недавно и как я уже писал бессистемно и нечасто, мастера вызывать опять смысла не вижу. Это ему надо у мну пару суток как минимум пробыть, а может пару недель чтобы подловить этот момент.))) Пока пытаюсь выяснить теоретически что это может быть.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 14:34 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
eeхладагент R410A заправляется по весам или по температуре перегрева, но не по давлению, т.к. он является многокомпонетным и состоит из R32 и R125 хладагентов
Возможна остановка компрессора по перегреву (износ компрессора и др), исходя из чего прекращается работа системы.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 20:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2018, 06:03
Сообщения: 7
eeДа да, припоминаю что то про вес мастер говорил. Но тут определенно другой случай, остановка происходит и при установленных 21 и при 24 (когда хочется лишь циркуляции воздуха и температура чтобы выше не поднималась) градусах. Кондеру второй сезон всего.
Основной вопрос есть ли в сплитах какой нибудь датчик контроля воздушного потока?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:59 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
eeЕсть.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2018, 06:03
Сообщения: 7
eeОн может быть причиной? Не представляю как решить проблему, не будет же мастер ждать когда глюк проявится, это может конечно и быстро случиться, а может и через десять дней. Как поступить в такой ситуации?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 09:37 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
eeНет, т.к. датчик либо работает, либо нет
По сути у Вас проблемы нет, т.к. система работает!

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2018, 06:03
Сообщения: 7
eeСейчас случился очередной коллапс у кондёра и вот что я заметил - по краям воздушной щели дует (раза в два тише чем когда все норм), а по средине щели ВООБЩЕ воздушного потока нет. И внутри комнатного блока слева что то тихо щелкает. Выключил с пульта, через буквально пять секунд включил - задуло нормально. То есть это ни в коем случае точно не обмерзание белки, да и визуально все норм, намерзания нет. Да и стоит 24 градуса, больше для движения воздуха в комнате чем ради охлада. Вот что за дивная хрень?!


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:32 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2800
ee
Jekka70 писал(а):
Сейчас случился очередной коллапс у кондёра и вот что я заметил - по краям воздушной щели дует (раза в два тише чем когда все норм), а по средине щели ВООБЩЕ воздушного потока нет. И внутри комнатного блока слева что то тихо щелкает. Выключил с пульта, через буквально пять секунд включил - задуло нормально. То есть это ни в коем случае точно не обмерзание белки, да и визуально все норм, намерзания нет. Да и стоит 24 градуса, больше для движения воздуха в комнате чем ради охлада. Вот что за дивная хрень?!

Возможно засорение испарителя (теплообменника) внутреннего блока низко дисперсной пылью между ламелей.
В таких случаях испаритель кондиционера полностью демонтируется и очищается погружением в азотную кислоту, где все пылевые отложения попросту выгорают.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2018, 06:03
Сообщения: 7
eeПовторюсь, всё в лучшем виде. Я по жизни перфекционист и слежу за всем имеющимся своим оборудованием очень щепетильно. Чистейшей чистоты...чистота. Если бы все было так просто я и самостоятельно решил проблему уже давно.
К тому же если бы было так как Вы говорите отсутствие потока посредине щели было бы постоянным, а тут выкл/вкл и все гут.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Он-лайн поситетели климатического форума "Вдохновение"

Сейчас форум AirFull просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron